Магнитогорск. Причины обрушения подъезда
На первом и втором этажах за этой стеной не было квартир. А начиная с третьего над примыкающей комнатой систематически был ригель?Сова писал(а):Sophie, она там и должна быть, я уже где то писала, что и в квартирах они есть в стенах (выступы) по средней несущей линии и на них лежит ригель,соответственно на нем плиты перекрытий с двух сторон.
Сова, ты такая умница...
Похоже, что именно эта плита получила распределенный удар взрывной волной вверх перед обрушением, что привело к разрушению межпустотных перемычек.sidorovich писал(а):На этом фото виден как раз фрагмент верхней части расщепленной плиты, вместе с соседней оставшейся.
Хорошо бы поискать подобную "расслойку" в фото с мест военных действий.
ТакаяVint писал(а):я в своей жизни серьёзней автогаража на 20 автомобилей ничего не проектировал, прошу прокомментировать систему вентканалов
Обратите внимание на поддон под "грибком", в него стекает конденсат.
В самих вент. каналах конденсат не образуется, даже при малых скоростях потока, т.к. они теплые, за счет расположения внутри здания.
И еще, насколько мне известно - теплые чердаки (тех. этажи) позволили решить одновременно много проблем с вытяжной вентиляцией:
- значительно увеличить диаметр (проходное сечение);
- уменьшить скорость потока;
- увеличить производительность;
- избавиться от конденсата, даже при полном перекрытии вент. каналов на уровнях квартир;
- отказаться от термоизоляции каналов
- устранить задувание,
чего невозможно достичь в индивидуальных вент. каналах выходящих над кровлей.
Смысла городить огород, т.е. выводить вент. каналы из каждой квартиры под "грибок" - не вижу!
Никаких проблем это не решит, а только добавит, плюс увеличение стоимости.
Во-первых, все, что я писал, представьте себе, я не только помню, но и храню в одном файле!Sophie писал(а):Читая Ваши посты, самое главное - не помнить, что Вы писали в предыдущих..
Во-вторых, как видно на фото, балки и колонны без выпусков арматуры, арматурные каркасы колонн и балок не связаны между собой, т.е. балки от соскальзывания, арматурный каркас не держит, они просто лежат на колоне.
В-третьих, технология монтажа следующая:
- на колонны кладут раствор (30-50 мм), а на раствор балки, на балки раствор (30-50 мм), а потом блоки.
Исходные данные:
- колона 400 мм х 400 мм:
- высота балки - 500 мм;
- заход балки на колону максимум - 150 мм,
Считаем:
- расстояние между колонной и блоком 30+500+30= 560 мм;
- определяем длину гипотенузы (теорема Пифагора), по которой балка поворачивается вокруг горизонтальной оси: корень квадратный из суммы катетов 150*150 +500*500 = 522,0153
Сравниваем:
560 мм > 522,0153
Вывод: при опускании одного конца балки, другой конец балки провернется на колоне, без разрушения колоны и блока, стесав при этом около 22 мм раствора.
Именно поэтому в моем посте написано: "И как балки сошли с колонны, не имеет никакого значения - они могли сойти как угодно"
А я думал, что Вы посчитали - это же так просто!
Эскиз 2-х комнатной квартиры (насколько я могу судить: просп. Карла Маркса, д. 164, под. 2, эт. 10, кв. 104) чуть почищен и развернут (проспект вверху, двор внизу):

Первоисточник

Первоисточник
Прошу ответить на следующие вопросы:sidorovich писал(а):А как вы думаете, если аккуратно убрать ж/б балку над проемом, что будет?
1. Стены в крупно-блочном здании самонесущие или нет?
Если ответ на 1-й вопрос - НЕТ.
2. Марка и размеры балки из номенклатуры ДСК (ЖБИ) рассчитанной на нагрузку стены из блоков, плюс вся остальная масса, плюс коэф. запаса.
При поиске балки прошу учесть, что при:
- высоте стены из блоков в 8-мь этажей - это 2,5 м х 8=20 м.
- ширине стены - 1м;
- толщине стены - 0,6 м,
объем стены составит 20х1х0,6 =12 куб. метров.
Масса одного погонного метра стены при плотности 2,5 т/куб. метр, составит 12*2,5 =30 тонн.
Поэтому, Вам необходимо подобрать балку держащую распределенную нагрузку, этак тонн 70-80 на метр погонный и не мене этого!
Спасибо!