Магнитогорск. Причины обрушения подъезда

Сова
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05.01.2019, 22:59

Сообщение Сова »

Sophie,есть остаток колонны
Sophie
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 04.01.2019, 14:40

Сообщение Sophie »

Сова писал(а):Sophie,есть остаток колонны
То есть, в принципе, могла быть колонна "замурованная" в стену?
Dmitrу"
Сообщения: 27073
Зарегистрирован: 03.09.2013, 21:15

Сообщение Dmitrу" »

Google Earth Магнитогорск. пр.К.Маркса 164 просмотр улиц
Изображение
Арка словно просит : "Размести надо мной взрывчатку".
Сова
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05.01.2019, 22:59

Сообщение Сова »

Sophie, она там и должна быть, я уже где то писала, что и в квартирах они есть в стенах (выступы) по средней несущей линии и на них лежит ригель,соответственно на нем плиты перекрытий с двух сторон.
Sophie
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 04.01.2019, 14:40

Сообщение Sophie »

Сова писал(а):Sophie, она там и должна быть, я уже где то писала, что и в квартирах они есть в стенах (выступы) по средней несущей линии и на них лежит ригель,соответственно на нем плиты перекрытий с двух сторон.
На первом и втором этажах за этой стеной не было квартир. А начиная с третьего над примыкающей комнатой систематически был ригель?
Сова, ты такая умница...
l2
Сообщения: 4695
Зарегистрирован: 19.02.2015, 11:24

Сообщение l2 »

sidorovich писал(а):На этом фото виден как раз фрагмент верхней части расщепленной плиты, вместе с соседней оставшейся.
Похоже, что именно эта плита получила распределенный удар взрывной волной вверх перед обрушением, что привело к разрушению межпустотных перемычек.
Хорошо бы поискать подобную "расслойку" в фото с мест военных действий.
Hana
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 20.10.2018, 03:02

Сообщение Hana »

Vint писал(а):я в своей жизни серьёзней автогаража на 20 автомобилей ничего не проектировал, прошу прокомментировать систему вентканалов
Такая
Обратите внимание на поддон под "грибком", в него стекает конденсат.
В самих вент. каналах конденсат не образуется, даже при малых скоростях потока, т.к. они теплые, за счет расположения внутри здания.
И еще, насколько мне известно - теплые чердаки (тех. этажи) позволили решить одновременно много проблем с вытяжной вентиляцией:
- значительно увеличить диаметр (проходное сечение);
- уменьшить скорость потока;
- увеличить производительность;
- избавиться от конденсата, даже при полном перекрытии вент. каналов на уровнях квартир;
- отказаться от термоизоляции каналов
- устранить задувание,
чего невозможно достичь в индивидуальных вент. каналах выходящих над кровлей.
Смысла городить огород, т.е. выводить вент. каналы из каждой квартиры под "грибок" - не вижу!
Никаких проблем это не решит, а только добавит, плюс увеличение стоимости.
Hana
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 20.10.2018, 03:02

Сообщение Hana »

Sophie писал(а):Читая Ваши посты, самое главное - не помнить, что Вы писали в предыдущих..
Во-первых, все, что я писал, представьте себе, я не только помню, но и храню в одном файле!
Во-вторых, как видно на фото, балки и колонны без выпусков арматуры, арматурные каркасы колонн и балок не связаны между собой, т.е. балки от соскальзывания, арматурный каркас не держит, они просто лежат на колоне.
В-третьих, технология монтажа следующая:
- на колонны кладут раствор (30-50 мм), а на раствор балки, на балки раствор (30-50 мм), а потом блоки.

Исходные данные:
- колона 400 мм х 400 мм:
- высота балки - 500 мм;
- заход балки на колону максимум - 150 мм,
Считаем:
- расстояние между колонной и блоком 30+500+30= 560 мм;
- определяем длину гипотенузы (теорема Пифагора), по которой балка поворачивается вокруг горизонтальной оси: корень квадратный из суммы катетов 150*150 +500*500 = 522,0153
Сравниваем:
560 мм > 522,0153
Вывод: при опускании одного конца балки, другой конец балки провернется на колоне, без разрушения колоны и блока, стесав при этом около 22 мм раствора.

Именно поэтому в моем посте написано: "И как балки сошли с колонны, не имеет никакого значения - они могли сойти как угодно"
А я думал, что Вы посчитали - это же так просто!
Снег
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11.01.2019, 06:30

Сообщение Снег »

Эскиз 2-х комнатной квартиры (насколько я могу судить: просп. Карла Маркса, д. 164, под. 2, эт. 10, кв. 104) чуть почищен и развернут (проспект вверху, двор внизу):
Изображение
Первоисточник
Hana
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 20.10.2018, 03:02

Сообщение Hana »

sidorovich писал(а):А как вы думаете, если аккуратно убрать ж/б балку над проемом, что будет?
Прошу ответить на следующие вопросы:
1. Стены в крупно-блочном здании самонесущие или нет?
Если ответ на 1-й вопрос - НЕТ.
2. Марка и размеры балки из номенклатуры ДСК (ЖБИ) рассчитанной на нагрузку стены из блоков, плюс вся остальная масса, плюс коэф. запаса.

При поиске балки прошу учесть, что при:
- высоте стены из блоков в 8-мь этажей - это 2,5 м х 8=20 м.
- ширине стены - 1м;
- толщине стены - 0,6 м,
объем стены составит 20х1х0,6 =12 куб. метров.
Масса одного погонного метра стены при плотности 2,5 т/куб. метр, составит 12*2,5 =30 тонн.
Поэтому, Вам необходимо подобрать балку держащую распределенную нагрузку, этак тонн 70-80 на метр погонный и не мене этого!
Спасибо!