Chewye писал(а):Тогда вопросы, как к опытному энергетику в ЖКХ:
Эта бойлерная где дежурит бригада "питает" какое количество домов? Какую селективность обеспечивает типовая бойлерная в ЖКХ? Есть возможность "отключать" каждый дом по отдельности?
я не в жкх работал и не энергетик,но близко с этим. не суть. По нашей бойлерной было 29 обьектов. точно не скажу размеры,площади территории разброса обьектов..мб 1кв километр.максимум,скорее меньше. в бойлерной разделено на 4 веток, по 6 абонентов на каждой ветке, и 5 абонентов на последней.. и в колодце возле здания можно конкретно каждое здание отдельно отключить. В самой бойлерной можно отключить только отдельную ветку. так же стоят датчики перепада давления,которые запрограммированы на 1 атм,тк это считается допустимой погрешностью при температурных колебаниях. при разницы давлений между под и обратке больше чем 1 атм,срабатывает сигнализация падения давления в системе. к слову ,было дело,во время как раз колебания температуры,в одном месте ведро воды слили с отопления,ведра воды уже хватило,чтоб отработала сигнализация. Сигнал сработал,бригада смотрит манометры,какая ветка падает. Отключается ветка,дальше пошли на место. Когда всё выяснено,открывается колодец,отключается именно это здание. в бойлерной обратно ветка запускается. Поэтому все эти фотки с ледниками на трубах,это там,где полный бардак и работают дегенераты. "понабрали по объявлению" как говорится. где всё работает как надо,обслуживается,и люди нормальные,там не бывает таких прорывов,при которых будут айсберги вырастать размером с автобус.
опять же - прорывы могут быть по десяткам причин. но чтоб вырос ледник,это значит вокруг распиз***ство одно. и думать что любой прорыв магистрали зимой должен образовать гору льда,это бред.
сколько типичная бойлерная жилых домов питает не скажу,везде по-разному. но суть одна,разница только в размерах и обьёмах.
аварийные сбросные клапана есть по высокому давлению,если перекачали при подпитке,но я встречал и аварийные клапана по перепаду давления. при перепаде не просто сигнализация срабатывает,перекрывается подача клапанами,автоматика разрывает питание насосов. это для того,что если в трубе дыра и там хлещет,то насос будет продолжать молотить,и клапан открываться,поддерживая заданое автоматикой давление. (случалось такое на моей памяти при мне) так можно и при должном бардаке весь город затопить одной порваной батареей. Везде всё по-разному,в разной степени паршивости. но даже при отстуствии должного оборудования,если просто регламентные работы проводятся и проводятся в срок,и люди не из-за гаражей нанятые,то проблем не бывает. и айсберги на порванных трубах не растут.
Отредактировано vani (06.01.2019 14:51:22)