Найдено 10 результатов

Аист
15.01.2019, 22:27
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Фокинская тема
Ответы: 978
Просмотры: 139

По мне, так это обычное фото, без подлога... Подлог может быть только в том, что на фото сам маленький Женя Фокин... А Ваня - это выдуманный персонаж

Кстати интересная мысль. Может не Женя а его младший брат? Они же похожи. Антураж вполне подходит под 89-90 годы. Другое дело, что в СССР ...
Аист
11.01.2019, 08:43
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Причины обрушения подъезда
Ответы: 612
Просмотры: 130

Aleksys, поняла вас)). Спасибо. Хотя мне сложно представить пустотку как сэндвич систему. Но бетон медпустотных перегородок действительно хрупок и не рассчитан на садкого рода нагрузки
Аист
11.01.2019, 08:25
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Причины обрушения подъезда
Ответы: 612
Просмотры: 130

Aleksys, поняла вас)). Спасибо. Хотя мне сложно представить пустотку как сэндвич систему. Но бетон медпустотных перегородок действительно хрупок и не рассчитан на садкого рода нагрузки
Аист
11.01.2019, 02:10
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Флуд и разговоры.
Ответы: 988
Просмотры: 166

berrimor, какие обиды, наоборот, я оценила ваше чувство юмора, но по сути, вы ничего не опровергли. Хорошо, вы как объясните это?
Аист
11.01.2019, 01:18
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Флуд и разговоры.
Ответы: 988
Просмотры: 166

berrimor , В общем, я полагаю что верхняя часть плиты укрепилась и относительно выстояла благодаря монтажной сетке, которая укладывается сверху, а нижняя часть - благодаря преднапряженным стержням. Таким образом разрушение пошло по "слабому" месту - по пустотам. Я бы назвала это не сдвигом, а ...
Аист
11.01.2019, 00:18
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Флуд и разговоры.
Ответы: 988
Просмотры: 166

berrimor, Он написал вот что: "Из за этого нижнего ряда арматуры, собственно, и получилось расслоение вдоль в данном случае".
Аист
11.01.2019, 00:07
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Флуд и разговоры.
Ответы: 988
Просмотры: 166

sidorovich, как вы это объясняете? Почему из-за арматуры произошло такое именно разрушение плиты?
Аист
10.01.2019, 17:30
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Причины обрушения подъезда
Ответы: 612
Просмотры: 130

В пустотных плитах идет снизу основная несущая арматура, сверху тоже. Они соединены между собой поперечной арматурой небольшого сечения в каркасы, и она не дала бы разрушиться плите таким образом.

поправлю. в этих "пустотках" идет только нижняя несущая предварительно напряженная арматура ...
Аист
06.01.2019, 19:28
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Причины обрушения подъезда
Ответы: 612
Просмотры: 130

kudrik писал(а):#p183281,Аист написал(а):Вероятно он имеет в виду отшельник. Опорную балку.
Но оговориться и назвать балку/ригель --- "ПЛИТА", это странно для эксперта....

Отшельник=ригель. Автокорректор исправил.
Аист
06.01.2019, 15:53
Форум: ­Россия
Тема: Магнитогорск. Причины обрушения подъезда
Ответы: 612
Просмотры: 130

kudrik писал(а):Где ты там увидел ПЛИТУ -- (в твоём квадратике 2) ??
Вероятно он имеет в виду отшельник. Опорную балку.

Перейти к расширенному поиску